Другие предметы Колледж Проектирование тепловых электрических станций (ТЭЦ) электрические станции подстанции колледж ТЭЦ генераторные устройства мощность генераторов секционные связи токи короткого замыкания проектирование ТЭЦ распределительные устройства Новый
При проектировании структурных схем тепловых электрических станций (ТЭЦ) с генераторным распределительным устройством важно учитывать мощность генераторов. Давайте разберем причины, по которым генераторные распределительные устройства проектируются для генераторов мощностью до 63 МВт.
С увеличением мощности генераторов, рабочие токи становятся значительно выше максимальных номинальных токов генераторных выключателей, которые доступны на рынке. Это значит, что стандартные выключатели могут не справляться с нагрузкой, что может привести к их повреждению или выходу из строя.
При увеличении мощности генераторов также возрастает уровень токов короткого замыкания. Эти токи могут превышать коммутационную способность генераторных выключателей, что делает их использование небезопасным и неэффективным.
Большие перетоки мощности через секционные связи генераторного распределительного устройства делают невозможным подбор секционных токограничивающих реакторов. Это может привести к перегрузкам и аварийным ситуациям в системе.
На практике также наблюдается, что ТЭЦ с генераторами мощностью более 63 МВт не так распространены, что также влияет на проектирование и стандартизацию оборудования.
Таким образом, проектирование генераторного распределительного устройства для мощностей выше 63 МВт связано с множеством технических и экономических сложностей, что делает целесообразным ограничение на уровне 63 МВт.