На рабочем месте мастера, расположенном в углу цеха было зафиксировано максимальное превышение норм шума на 28 дБ в октаве 250 Гц. Для снижения шума была сделана кирпичная стенка, имеющая среднюю поверхностную плотность m о = 220 кг/м 2 . Было ли обеспечено снижение шума за стенкой до нормы? (lg 5,5 = 0,74)
Другие предметы Колледж Шум и вибрация на рабочем месте безопасность жизнедеятельности шум на рабочем месте Снижение шума кирпичная стенка нормы шума максимальное превышение шума поверхностная плотность acoustics колледж БЖД безопасность на производстве Новый
Чтобы определить, было ли обеспечено снижение шума за стенкой до нормы, необходимо рассчитать уровень снижения шума, который обеспечивается стенкой, и сравнить его с превышением нормы шума.
Шаг 1: Определение уровня снижения шума
Снижение уровня звука (D) в децибелах можно рассчитать с помощью формулы:
D = 10 * lg(mо) + 10 * lg(1 / S),
где:
В данном случае мы знаем, что mо = 220 кг/м². Подставим значение в формулу:
D = 10 * lg(220) + 10 * lg(1).
Поскольку lg(1) = 0, мы можем упростить формулу:
D = 10 * lg(220).
Шаг 2: Вычисление lg(220)
Для вычисления lg(220) можно использовать известное значение lg(5.5), которое равно 0.74. Мы знаем, что 220 можно представить как 2 * 110, и 110 можно представить как 10 * 11. Таким образом:
lg(220) = lg(2) + lg(110) = lg(2) + lg(10 * 11) = lg(2) + 1 + lg(11).
Приблизительно lg(2) = 0.301 и lg(11) около 1.041, поэтому:
lg(220) ≈ 0.301 + 1 + 1.041 = 2.342.
Шаг 3: Подставляем значение в формулу
D = 10 * 2.342 = 23.42 дБ.
Шаг 4: Сравнение уровня снижения с превышением нормы
Теперь сравним уровень снижения шума (D = 23.42 дБ) с превышением нормы (28 дБ).
Поскольку 23.42 дБ < 28 дБ, это означает, что снижение шума за стенкой не обеспечивает необходимого уровня, чтобы привести его в норму.
Вывод: Снижение шума за стенкой не обеспечено до нормы, так как уровень снижения (23.42 дБ) меньше максимального превышения (28 дБ).