В отделении травления печатных плат в воздух выделяются пары серной и соляной кислоты, каждой соответственно в количестве 10 и 50 г/ч. Вещества однонаправленного действия ( ПДКH2SO4 =1 мг/м3; ПДКHCl=5 мг/м3.) Определить требуемый воздухообмен для проектирования системы вентиляции.
Другие предметыУниверситетВентиляция и охрана труда в условиях производствабезопасность жизнедеятельностипроектирование вентиляциивоздухообменПДК серной кислотыПДК соляной кислотытравление печатных платхимическая безопасностьзащита работниковоценка рискасистемы вентиляции
Для определения требуемого воздухообмена в отделении травления печатных плат, необходимо выполнить несколько шагов. Мы будем использовать данные о выделении паров серной и соляной кислоты, а также их предельно допустимые концентрации (ПДК).
Таким образом, для проектирования системы вентиляции в отделении травления печатных плат требуется воздухообмен в размере 20,000 м³/ч.