В шкафу с местным отсосом происходит процесс развеса муки, для пыли которой ПДК = 6 мг/м 3. При этом происходит выделение мучной пыли 1200 мг/ч. В приточном воздухе концентрация мучной пыли не более 1 мг/м3. Какой площади отверстия для рук оператора могут быть предусмотрены, чтобы в нем скорость движения воздуха была не более 0,1 м/с?
Другие предметы Университет Воздушные среды и их загрязнение безопасность жизнедеятельности БЖД гроб ОБЖ мучная пыль ПДК концентрация пыли скорость воздуха отверстие для рук университет охрана труда производственная безопасность вентиляция расчет площади здоровье работника
Для решения этой задачи нам нужно определить площадь отверстия для рук оператора, чтобы скорость движения воздуха в этом отверстии не превышала 0,1 м/с. Давайте разберемся, как это сделать шаг за шагом:
Чтобы рассчитать объем воздуха, необходимый для разбавления пыли до ПДК, используем формулу:
Объем воздуха (м³/ч) = Выделение пыли (мг/ч) / (ПДК (мг/м³) - Концентрация в приточном воздухе (мг/м³))
Подставляем значения:
Объем воздуха = 1200 / (6 - 1) = 240 м³/ч
Для этого используем формулу:
Скорость воздуха (м/с) = Объем воздуха (м³/ч) / (Площадь отверстия (м²) * 3600)
Выразим площадь отверстия:
Площадь отверстия (м²) = Объем воздуха (м³/ч) / (Скорость воздуха (м/с) * 3600)
Подставляем значения:
Площадь отверстия = 240 / (0,1 * 3600) = 0,6667 м²